接触保护(长 / 短引脚设计), 这是热插拔的关键防护设计。
我们以 ADI LTC4210 为例子来说明,下面是典型单通道5V热插拔连接器
(1)引脚设计逻辑
PCB 连接器采用长引脚(LONG)接电源、短引脚(SHORT)接控制的结构:
- 插入时:LONG 引脚先接触背板VIN,SHORT 引脚后接触;拔出时相反。
- 目的:避免未插合时控制器误触发,防止接触不良产生的异常电流。
(2)ON 引脚检测逻辑
ON 引脚通过 20kΩ 电阻接 SHORT 引脚、10kΩ 电阻接地,形成电平检测电路:
- 未插合:SHORT 引脚悬空,ON 引脚为低电平(<1.22V),控制器拉低 GATE,Q1 关断;
- 完全插合:SHORT 引脚与背板 GND 接触,ON 引脚被拉至高于 1.3V(开启阈值),控制器启动初始定时周期。
(3)初始周期验证(波形对应)
上电时序中,VON先跳变,随后VTIMER缓慢上升,正是初始定时周期的体现:
- 控制器等待插合稳定后,再启动软启动,彻底规避接触不良的电流异常
相关资料:
LTC4210数据手册
更多内容:
