本文是构建与分析用户自定义功能块(UDFB)系列引导式学习文章的一部分。
规范文章:使用西门子TIA Portal构建用户自定义功能块(UDFB)
学习伴侣(Q&A):查看所有问题
您正在阅读:问题10
timGlitch 和 timMove 的合适取值是多少?
答案
参考文章包含对系统级设计的强烈警示。特别指出,中继继电器对于实现快速关断时间至关重要。还存在其他与时间相关的问题包括:
- 中继继电器的速度及触点弹跳
- 大型电机启动接触器的速度加上辅助触点的弹跳
- 反激抑制
- 虽未提及,采用继电器输出的PLC也存在时间延迟
作为初步估算,假设PLC继电器10毫秒,中继继电器10毫秒,电机启动器70毫秒。然后乘以系数2以避免误报故障,使timClose时间在200毫秒左右。
timGlitch可以更短,因为我们主要关注触点弹跳。取值100毫秒应可接受。
若监测电机输出(如压力传感器或风帆开关),这些数值可能大幅变化。请根据需要调整。
技术提示 :根据经验,误报警在人机工程方面影响极差。人们会学会忽略警报或绕过系统。若需选择,我建议倾向于减少误报警。需在设备损坏风险与漏报故障之间取得平衡。