从保险丝的时间与电流特性,如何选择适当的保险丝?

保险丝是一种常见的温度敏感元件,常用于过载或短路等过流情况,以保护电路。由于电流过大而导致温度过高进而使保险丝熔断, 从而切断电流,避免过流损坏设备。知道了这一点,我们如何确定在特定的电流条件下, 保险丝应该以多快的速度熔断呢?

保险丝的时间与电流(Time-Current)特性可以找到答案。例如,Littelfuse 383系列-TR5®时滞300V保险丝的时间与电流特性如下。

image

这个时间与电流特性图表显示了保险丝对不同程度的过流状态的反应速度。所有保险丝具有逆时间/电流特性; 随着过流增加,熔断时间减少。简单地说,保险丝熔断得越快,过流问题就越严重。
通常这些图表以对数的方式显示,如上所示。

我们可以利用这些信息来计算我们的保险丝在特定的电流条件下会以多快的速度熔断,以确保它的速度足以保护敏感的、昂贵的电子产品。或者,我们可以利用这些信息来选择一个适当的慢熔断保险丝,使得在受到感应浪涌电流时不会跳闸。

保险丝不是就看额定电流吗

只要额定电流符合要求

问题就不大

这还需要看其他的吗

我们经常使用的自恢复保险丝,目的是保护后级电路在遇到突发故障时,可以通过前级保险丝限流来实现保护。选型核心问题是,如何对后级电路进行评估,比如异常电流参数、异常状态时间,主要是异常时间评估比较棘手,防止出现保险丝还未切断电流,就出现后级电路烧掉的情况。对后级电路的评估,有没有严格的测试手段,再提供一定的裕量,来帮助选型?

当后端有 TVS、PPTC 等多级防护器件时,保险丝熔断时序要和下级保护器件配合,怎么通过 T-C 曲线协调各级动作先后?

TVS是过压保护,PPTC (可恢复保险丝)是过流保护。其实没有时序上的冲突。
有时序上冲突的例子是,一些感性负载,启动电流太大,这时候需要选择T-C 曲线稍微慢一点的PPTC,使得可以避开启动电流太大导致误触发。