急停按钮是工业控制与自动化设备常见的人机交互界面。这个坚固的装置在紧急情况下被"拍下",使机器或流程进入安全状态。如图1所示施耐德电气XB5AS8444这类带有黄色镶边的大型红色装置极易辨识。
本工程简报将探讨急停按钮的物理与电气特性,并简要分析如何将这个关键安全设备集成到更庞大的系统中。急停按钮的属性主要体现在可见性、冗余设计和持续监测三个方面,日常测试与检查是重要考量因素。
图 1:施耐德Harmony XB5AS8444急停按钮图示。左侧为22毫米锁定机构,右侧配备两组常闭开关。
技术要点:急停按钮采用常闭触点设计。这是关键要求,可实现开关触点的持续监测。能检测到断线或短路故障,从而关闭故障设备。常开开关不适用,因为无法区分开关断开与线路断裂。
急停按钮的物理属性
紧急情况下没有思考时间。
这一核心理念贯穿急停按钮及相关设备的设计。急停装置头部为红色。其物理尺寸也大于控制面板其他开关。尺寸与颜色设计使紧急情况下易于定位。
该开关内置锁定机构。一旦按下,急停按钮将保持关闭状态。从人机工程学角度看,该开关易于触发但难以复位。换言之,单次按压即可进入急停状态。但多数开关(如施耐德Harmony产品)需旋转后拉出两步操作来解除机械锁定。
技术要点:机械设计需兼顾电气功能与人机工程学考量。电气方面,该开关通过切断所有能源来消除即时危险。但必须注意防止设备复位时意外重启。这就是为何锁定式按钮启停控制器比危险的旋钮开关控制更为普及的原因之一。更佳的做法是增设一层保护,通过设置独立启动或复位按钮,必须在紧急停止解除后手动激活。在操作者认知中,紧急停止功能与设备启动操作相互独立。
图 2:组装完成的施耐德Harmony XB5AS8444急停按钮实物图。注意该装置配有两个常闭开关触点模块。
技术提示:对急停装置的例行测试和检查,与可视性、持续监控及冗余设计同等重要。这能防范开关本体物理损坏或触点模块松动/受损的情况。
电气连接
图2展示了组装完成的急停按钮。注意该开关出厂配置为两个ZBE-102型常闭触点模块。这一事实表明冗余设计是急停开关的重要考量因素。
安全继电器
施耐德安全继电器的补充资料详见此处。本文包含该继电器的说明及演示电路图。
工业控制与自动化安全系统的完整讨论超出本文范畴。但有必要简要介绍图3所示的施耐德电气SBAC14AC安全继电器代表型号。
对于急停开关,安全继电器将持续监测两个急停触点模块。断线或短路等故障将立即被识别。安全继电器随即切断相关设备电源以消除安全隐患。
技术提示:安全继电器通常作为独立安全机制实施。此处的"独立"应理解为独立于可编程逻辑控制器(PLC)的硬接线逻辑。这是重要考量点,意味着安全功能基本不依赖软件实现。当采用特殊设计的安全PLC时,情况会更为复杂。设计者必须严格区分控制与安全功能,确保设备安全有序停机。
图 3:施耐德电气SBAC14AC安全继电器可持续监测冗余急停开关触点状态。
结论
急停开关是整体安全系统的组成部分。该开关本身的描述涉及可见性和冗余性。当安全系统监测冗余触点时,系统的完整性得以提升。最后,若无定期测试与检查,任何系统都无法达到100%安全。